Für eine präzise Antwort fehlen viele Parameter...
- wie präzise soll die Zieltemperatur erreicht werden
- soll mit der Zuluft nur geheizt oder auch gekühlt werden
- wie schnell soll die Zieltemperatur erreicht werden
- soll die Regelung rückgekoppelt werden (Zulufttemperatur anhand der Raumlufttemperatur regeln) oder soll nur die Temperatur der Zuluft eingestellt werden?
Ein PD-Regler hat den Nachteil, eventuell instabil zu werden und in Dauerschwingungen zu geraten. Dann wird es abwechselnd heiß, kalt, heiß, kalt im Raum

Ein P-Regler wird nie exakt die Zieltemperatur erreichen. Ein PD-Regler auch nicht im Normalfalls. Bei bleibender Regelabweichung, weil externe Einflüsse die Temperatur mit ändern (Sonne scheint rein, oder Fenster auf, oder heizendes (Menschen, PCs, ...) im Raum, oder Wärmeverlust durch die Wände, oder ...), müsste man dann auch eigentlich schon zu einem PID-Regler greifen. Um das Ding dann vernünftig auszulegen und stabil zu bekommen, ist viel Zeit nötig, außerdem müsste man eigentlich seine Regelstrecke (also die genauen Eigenschaften des Raumes) sehr genau kennen - sonst steckt man wiederum noch mehr Zeit ins Ausprobieren. Robust sollte die Regelung auch sein. Nur weil ein paar Personen mehr im Raum sind oder die Sonne ins Fenster scheint, soll das System ja nicht verrückt spielen.
Um die ganze Komplexität herunterzubrechen, sollte man wirklich wohl nur auf eine Zweipunkt-Regelung setzen.